MTL隔离栅的电压电流特性

[复制链接]

30

主题

30

帖子

0

积分

新手上路

发表于 2021-1-5 15:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

MTL隔离栅主要有电阻式,齐纳式,中继放大式和隔离式四种,应用比较普遍的有齐纳式和隔离式安全栅。齐纳式安全栅是基于齐纳二极管的反向击穿(导通)性能二工作的,安全栅工作时当电压正常时,电压额定值为24V最大为28V, 齐纳二极管VDW1,VDW2截止,回路电流由变送器决定,在4~20mA范围内,此时若现场发生短路事故,由于R的存在,把短路电流限制在安全额定电流以下,确保安全。


       当栅端电压V1高于安全额定电压V0而低于放电管的放电电压Var,既VOSV1≤Var时,齐纳二极管被击穿(导通),使流过F1的电流增加,当这电流增加到大于125mA时,快速熔断丝F1首先被熔断(时间为μs) ,立即把可能造成事故的高压与现场隔离断。在F1熔断之前VDW1,VDW2的稳压作用仍可保证危险场所的安全。当V1≥Var时,放电管立即放电,将端电压降到极低的数值(10~20V以下),此时,流过F2的电流迅速增加,当增加到1A时,F2 被熔断,切断危险高压,保障生产安全。在一般情况下,由于R的限流和齐纳管的稳压作用,危险侧的电流,电压波动就被限制住了,并不需要F1,F2经常熔断。

      MTL隔离栅齐纳式安全栅体积小,重量轻,精度高,通用性大,价格比隔离式安全栅便宜而且防爆定额高,但是关键元件快速熔断丝工艺和材料的要求较高,熔断速度应比齐纳管可能被烧断的速度快10倍。http://www.safety-barrier.net/